主题:请问大神触摸屏上的小数怎么写如三菱f3uplc
点击:2114 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
417215773
触摸屏上写入10.5到Plc 怎么设置plc我是用的威轮触摸屏
谢谢大家
15-05-25 17:35
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
可以写入105,在PLC里面处理成10.5。
15-05-25 18:23
2楼
编辑
引用
管理
szhenlong
触摸屏上数位设置小数点1位,输入到PLC是105,然后PLC内部做整型或浮点运算即可。
15-05-25 18:23
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果你的屏支持浮点数输入,在数值输入中设置成浮点数就可以。
15-05-25 19:24
4楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
引用
fumz78
在 2015/5/25 19:24:57 发言
【内容省略】
如果屏不支持浮点数,就写105,在plc除以10进行浮点运算,3u系列支持浮点运算的
15-05-25 19:51
5楼
编辑
引用
管理
417215773
我用的是威纶通触摸屏TK6070IK可以吗
15-05-25 20:33
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;屏上只是设了小数点位数为1;
你输入10.5,在PLC内对应是105;
15-05-26 09:51
7楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我用过TK6070IH可以
15-05-26 09:56
8楼
编辑
引用
管理
417215773
请问怎么设置
15-05-26 13:20
9楼
编辑
引用
管理
13801509984
学习了