登录
首页 无所不谈
回帖 发帖
正文

主题:海尔kfr-35gw/01ze(r2dbp)-4s无氟变频空调显示故障代码E9

点击:990 回复:18

排了原来的 重新加冷媒试试
15-05-24 23:18
该用户被锁定!
15-05-25 08:42
详细建议售后电话
15-05-25 08:55
叫厂家来看看。
15-05-25 14:24
开关灵敏度的原因吧,后级有故障
15-05-25 16:38
只要室外机变频及压缩机不动作就不跳,单独压缩机用摇表测绝缘正常,有时开机运行一两小时都不跳漏保,有时上电运行两三分钟就跳漏保,用钳形电流表量变频主电路整流桥前的L、N两根线路电流,L的会比N高出0.1A左右的电流。
15-05-25 19:59
单相用电L相和N电流不相等这是有原因的,这里不作讨论。按你上面所说可以运行一两个小时本人认为90%制冷系统是好的,你说25A漏保跳脱而16A断路器不跳(相信质量是好的)可以说明室内或室外机存在瞬间漏电现象。关于E9代码的出现有多种原因,如在工作中瞬间断电又瞬间恢复供电的情况下都会出现E9,正如你第一贴所说漏保跳脱后马上又合闸,此时显示的E9是否属于这种情况…
最后修改:2015/5/25 21:23:07
15-05-25 21:21

引用 xquan 在 2015/5/25 21:21:35 发言【内容省略】

之前也怀疑室外机某个部位可能存在线路破损,造成压缩机运行时抖动偶尔有对地漏电,由于室外机是安装在3楼外墙,再加上外壳螺丝锈迹斑斑,整拆外壳来对线路进行仔细检查有些难度,所以就迟迟没下手拆开,想偷个懒,只是用摇表对所怀疑线路进行绝缘检测,没发现有异常,今天在xquan老师您的指导下我更下定决心拆开它,果然发现变频输出的uvw三根套在一个黄腊套管内中间有一处紧靠在压缩机排气管上,由于排气管温度高,明显将黄腊套管连同压缩机的其中一根导线烫出了个口子,导线的导体部分依希可见,造成导线的导体时不时搭在铜管上,原来的一波三折症结至此找到。在此特别感谢xquan老师的大力帮助。
最后修改:2015/5/26 11:19:52
15-05-26 11:16
恭喜楼主!本人只是按照你反映的情况去作自己的分析,作为维修一种故障是有多种原因引起的,所以也不保证准确,现在问题得已解决本人也很高兴,你也不必多谢,旨在相互探讨相互学习…
15-05-26 19:34

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯