主题:固态继电器输出端并多大的压敏电阻?
点击:3243 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
输出是控制AC220V,约60W的制动器,要用多大的压敏电阻?
15-05-23 10:59
1楼
编辑
引用
管理
yang826925
471就够了吧
15-05-23 11:37
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
好的谢谢,不加的话会有什么情况发生?
15-05-23 12:30
3楼
编辑
引用
管理
471590275
你应该并的是电容吧,,并压敏电阻干什么啊
15-05-23 13:01
4楼
编辑
引用
管理
471590275
不加应该也没事,,我们都没加
15-05-23 13:02
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,我就不用压敏电阻,因为这玩意有寿命问题,不好。用阻容吸收电路即可(RC吸收电路)。
最后修改:
2015/5/23 22:15:58
15-05-23 13:29
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
谢谢
15-05-23 13:53