登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:意科变频器自动降频问题
点击:4969 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
muzheyun
两台意科变频器拖动两台电机开环控制一条皮带,使用继电器控制,控制模式为速度控制,两台变频器的速度差在5圈/分钟以内,停止方式为自由停车。但是1号变频器总是没有规律的出现自动降频现象,导致滚筒与皮带打滑(感觉在刹车),皮带速度明显降低,但是几秒钟之后频率又重新回到正常频率(大约36赫兹)。整个过程中变频器没有任何故障提示,这种问题在只开1号变频器的情况下几乎没有出现过。请问老师傅们有解决办法没。
15-05-22 20:46
1楼
编辑
引用
管理
471590275
看看电流的变化,,是变大还是变小了,,看转速给定的信号是不是稳定的 ,,多半是机械故障
15-05-22 20:48
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,自动降频时,立即观察此时的电机电流是多少?有可能是负载引起的,电机电流达到了额定值。
15-05-22 20:56
3楼
编辑
引用
管理
muzheyun
没有频率给定信号,只有一个开点控制变频器启动到固定转速,断开就自由停车,如果启动信号断开胶带保护会报警,而且变频器也不会刹车,只会自由停车。由于时间很短,而且出现时间不固定,所以来不及看电流。
15-05-22 21:01
4楼
编辑
引用
管理
muzheyun
负载的波动很小,而且这时候2号变频器不会出现这种情况,只有1号会。
15-05-22 21:02
5楼
编辑
引用
管理
muzheyun
请问老师,如果此时电流变大和变小都有哪些原因导致的呢。
15-05-22 21:15
6楼
编辑
引用
管理
ity102
如一楼的兄弟和版主所说的。看电流的变化,变频器是可以监控电流的,你说的无规律降频,那么肯定有它能够正常运行的一会,那么何不定在1号变频器边上观察呢。另外变频器的给定频率也是在监控项目里有的。
你说的这个情况,很有可能就是两台电机共一负载中经常的问题。因为电机以及变频器自身的差异,从变频器上看到输出频率与电机实际输出不可能完全一致,因而两台电机转速不一致,快的一台非但要一人挑起负载,还得拉着慢的一台走,从而快的一台负载过重电流上升。我觉得这就是为什么1号变频器单独运行时,不降频的原因,因为你的试机可能是在轻载的情况下,1号能够拖得起来,而另外一台开起来的时候,1号还得拖着它走
出于对自身的保护又避免跳闸停机,1号变频器为了要使电流降下来,就必须将输出频率降下来,减轻自己的负担。
如果是这种情况,可以使用变频器内部的负载分担功能,让1号变频器的输出转矩在一定范围内。说白了就是1号挑得重量重过某一值时,就降速,让另外一台上来顶。还有一种可能就是1号的速度环的PI设置,降P增I....。。。
个人之见,仅供参考哈
15-05-23 09:27
7楼
编辑
引用
管理
你好00000
看看是不是电流太大了
15-05-23 09:39
8楼
编辑
引用
管理
471590275
引用
muzheyun
在 2015/5/22 21:15:16 发言
【内容省略】
咱也不是什么老师,,也就是一个在工厂的苦工,也就看点表面的现象
你电机是恒速运行的 ,,在变频器上也应该可以看到给定的值啊 ,,看一看两边的给定值是不是一样的,,检查传动机构的轴承部位是不是有问题,,两边变频器的电流值是不是差不多,,两个变频器的电流限值是不是设置的一样的,如果减速时电流已经达到限值,特别要注意一号的电机轴承有没有问题 ,
15-05-23 12:51
9楼
编辑
引用
管理
muzheyun
人机界面显示的两台机器频率都是36,转速限制值是1050,大部分情况下转速在1037左右,两台变频器的电流也很接近,速度差不超过5圈。我一直在考虑是不是变频器的速度差过大导致的其中一台变频器失速而产生保护动作,但是从人机界面来看两者速度差微乎其微,如果是负载的问题,电流又基本一直(除了出问题的时候)。请问开环控制变频器失速保护还有作用吗?就是没有旋转编码器反馈的情况下。这种情况下如果将一台变频器设置为转速控制模式,一台设置为转矩控制模式是否可行呢?
15-05-23 13:29
上一页
下一页
工控新闻
2025新型工业化优秀实践案例
穿越三次工业革命之后,这个巨头把生成式AI技术深度融入工业场景
TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
见证AI创新硬实力!中控技术荣获“2025最具创新力科创板上市公司”称号
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
浙江大学师生深入参观和利时集团 共探工业智能化发展
骄阳·工业大模型正式发布,这家“AI新国企”展示工业+智能新范式
更多新闻资讯