主题:西门子断路器功能询问

点击:859 回复:11

设备上断路器,小弟为初学者,好多功能还不知道,请多赐教
附件 MUM8PX02Y957O【_9AI{4~EF.jpg
15-05-22 15:26
上面那个问号所指热保护
15-05-22 16:54
class 10?
15-05-22 17:09
下面那个问话是测试按钮。
15-05-22 17:14
弱智的问一句,怎么测试呢?
15-05-22 17:19
测试按钮 按下去旋钮就跳开
15-05-22 18:24
对,那个可调的电流是指的热过载保护,不是短路保护。说明书里应该有热过载曲线。实验按钮就是按下后,热保护的辅助触点动作,可以复位。目的是实验触点的分断,不是实测动作
15-05-22 18:53
漏电保护开关那个每个月要求按一次的那个测试按钮差不多的。
15-05-22 19:05
上面可调为过流保护,下面TEST为测试。
15-05-22 20:06
同意6楼的
15-05-22 20:12