登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:钝化
点击:653 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
934281429
sew的movifit报安全钝化是怎么回事?plc与之相连的安全地址致使plc报安全钝化,plc硬件诊断中说是外部设备模块及子模块错误,不知是电压问题还是movifit设备有问题,谢谢。
15-05-22 10:27
1楼
编辑
引用
管理
lenyan13
听听其他网友如何说,我未遇见过
15-05-22 11:52
2楼
编辑
引用
管理
934281429
同样感谢您!
15-05-22 13:01
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
估计这是翻译的问题,不解钝化,看看原文是咋说的?有时候翻译的不如看英文的原文。搞翻译的不是这个专业的,所以翻出的词汇莫名其妙。
15-05-22 18:45
4楼
编辑
引用
管理
471590275
什么是钝化????
15-05-22 20:49
5楼
编辑
引用
管理
你好00000
没听过呀。
15-05-23 10:04
6楼
编辑
引用
管理
934281429
钝化是在CPU319sf安全启用钝化功能,在诊断中有去钝化,在硬件配置有movifit硬件有安全地址,plc报此安全地址钝化,两三天报一次,复位就好了,所以没思路查找问题所在。