主题:1000KVA变压器更换密封垫
点击:6757 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
szlongren
今天厂里所有员工组织出去旅游,单独留下我吊变压器,更换密封垫,这台变压器工作三年了,从去年底就开始漏油,每隔一个月就又加一次油,很头疼。我也是第一次拆这种变压器,上图一起学习。
最后修改:
2015/5/22 6:32:02
15-05-22 06:25
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主强的。
15-05-22 07:34
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
一个人拆这个有点难,费时间。盖板打开几公分就可以了,把旧的胶垫拿下换上新的压紧。
15-05-22 08:10
3楼
编辑
引用
管理
你好00000
楼主可以。
15-05-22 08:30
4楼
编辑
引用
管理
fudongyang
楼主很厉害。
15-05-22 10:03
5楼
编辑
引用
管理
华星电仪
换大垫胶圈安装螺丝时,要受力均匀,最好用扭力扳手,保证胶圈受力均匀
15-05-22 10:29
6楼
编辑
引用
管理
周电
还还见过,楼主多上点图,看看真相
15-05-22 11:04
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
一个人干,很厉害呀!
15-05-22 11:13
8楼
编辑
引用
管理
启动绕组
楼主谁个你拍的照片哇??
15-05-22 11:16
9楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
变压器吊芯,这是电工的基本技能之一
15-05-22 11:40
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
更多新闻资讯