主题:帮忙看下这个foxboro的压变怎么调量程

点击:409 回复:3

附件 2015-05-21 105715.jpg
这个压变的量程是1Mpa的,怎么把它改成0.1Mpa的呢?因为我需要测量的罐液位不到10米,帮帮忙,谁好心给我说一下啊。
15-05-21 21:14
不知道都是洋字,,不认识 ,,你不会换个啊
15-05-21 21:27

dlr

按N键进入模式选择,E键退出。一两句话是讲不清楚,建议你去网上下载本说明书,按其进行操作。
最后修改:2015/5/21 23:02:21
15-05-21 23:00
这个去联系业务员啊。我们家的变送器不一样。帮不到你
15-09-04 20:13