主题:我无语了,请各位大仙帮我分析分析,到底是啥情况才能出现这种现象

点击:2713 回复:48

在中国还谈什么质量不质量的,按国标检测中国95%的标准产品都不合格,剩下5%还是非标准产品。先说安装,刀熔开关离左侧距离就不合格,再说这边动静这么大都黑了一大片上级分断能力也太差了!图中显示A相铜件融化,B相相对完好,C相于事件无关。看图得出A相熔断体上口接触虚打火融化,在打火过程中防弧隔离片变形滑落,应该还存在人为带载投切形成弧光短路,看到A相打火,情急之下拉下刀熔开关也不是没可能。
15-05-20 17:04
应该是接触不良,当电流过大时就会拉弧造成烧熔现象,我单位有这种情况
15-05-20 21:32
发热烧的变形短路直接着了吗?
15-05-20 23:41
上次去一家公司,看见隔离刀闸一相通红,感觉那个都要溶穿了
15-05-21 14:38
像是弧光短路了啊  A和B
15-05-21 14:40
频率不同步吧
15-05-22 14:30
头一次见到。学习一下!
15-05-23 08:25
短路造成的。
15-05-23 11:11
接触不良引起的吧,值班的不给力呀。