主题:我无语了,请各位大仙帮我分析分析,到底是啥情况才能出现这种现象

点击:2713 回复:48

恐怖啊!
15-05-19 07:37
隔离开关接触不良造成的,并没有短路发生,短路故障发生的后果不是这样的状况!!!!!
15-05-19 09:09
恐惧
15-05-19 09:49
熔断器质量太差你应该选择快熔 之类的熔断器
15-05-19 10:25
中间的隔离挡板都融化了表情。接触不良的可能性大啊。
15-05-19 10:28
弧光短路了
15-05-19 11:55
接触不良,触头过热。
15-05-19 13:54
短路电弧烧的
15-05-19 14:11

引用 xuhuifox 在 2015/5/19 9:09:38 发言【内容省略】

我也是这么想的,是熔断器与底座静触头接触不良,长时间的发热,是其自身大电流通过时产生弧光,弧光的高热量是其周围绝缘隔板及其他电器烧溶,并且弧光与另一相也形成了短路。
15-05-20 13:47

引用 xuhuifox 在 2015/5/19 9:09:38 发言【内容省略】

我也是这么想的,是熔断器与底座静触头接触不良,长时间的发热,是其自身大电流通过时产生弧光,弧光的高热量使其周围绝缘隔板及其他电器烧溶,并且弧光与另一相也形成了短路。
15-05-20 13:49