光伏电站与电网并网,电容补偿柜内的隔离开关有一相烧溶成这样,熔断器630安培,是开关质量问题?还是接触不良?还是什么其他问题的存在导致事故的发生?
附件 捕获.jpg
15-05-18 10:44
附件 捕获1.jpg
15-05-18 10:48
短路了吧。
15-05-18 11:08
恶性短路?
15-05-18 11:14
在使用过程中出现的还是新投用出现的?
15-05-18 11:16
这火着的厉害呀,严重短路呀!
15-05-18 11:23
是在使用过程中出现的,是不是接触不良造成的?看现场没有直接的短路点,周边的烧溶点那是事故时大电流火花烤化的吧?
15-05-18 11:24
这种RT0熔断器质量有很大的关系,偶原来遇到象你这种情况,换比较正宗 的电瓷陶瓷的厂生产的那一种
15-05-18 11:29
应该是形成二次短路了,小电弧造成的弧光短路,扩大了故障。
15-05-18 11:32
应该是接触不良造成过热拉弧烧坏。
15-05-18 11:49