主题:三相可控硅半控桥整流问题,求解释。

点击:1023 回复:17

由于是天津老厂刚搬到内蒙的新厂,所以去的时候只觉得是恢复性的,就没有带示波器去。我也怀疑过是由于干扰造成的误触发,但是手底下什么也没有,再加上可以控制只不过是有初始电流,不会影响正常使用,所以就没做处理。
15-05-18 00:51
同样的设备有20几台,只有这一台出现了问题,所以设计应该没问题。
15-05-18 00:52
三相触发全都悬空就没有电流了。
15-05-18 00:53
我也想过是干扰问题,但是由于是新厂,手底下什么也没有,所以就没做处理。但是不知道是并联0.01uF的电容好,还是100欧姆的电阻好?
15-05-18 00:58
你说的对,我没注意。
既然是搬家使用唯一怀疑的就剩供电电源了,我们当地有家企业自建了一座发电厂结果所有的仪表显示计量控制都出现问题,最后只能与国电联网。有些小火电供电质量差偕波太高。
不过20几台只有这台。。。。。。???
最后修改:2015/5/18 8:06:04
15-05-18 08:03

引用 lj19820422 在 2015/5/18 0:52:49 发言【内容省略】

逐一代换试下,有这么多台。怀疑模块
15-05-18 08:12
学习了。
15-05-18 09:42
不明白。这电路完全没看懂,啊,有点短路的危险啊。
15-05-18 09:48

上一页 上一页