主题:发电机拖变频器故障
点击:796 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zwjdy
1台100kw的发电机拖动30kw的水泵,空载的时候变频器没问题,当电流到50以上就会变频器报缺相(ABB变频器),市电用变频器也没问题,求解
15-05-15 14:29
1楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
用万用表量一下看看有没有缺相
15-05-15 14:47
2楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
没有的话查查互感器和反馈电路!也可能是电机太小!
15-05-15 14:48
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这也太邪乎了。发电机功率是电机功率的3倍以上了,应该没问题的。看来还是有EMC干扰的问题。
15-05-15 19:02
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
负载后观察发电机频率和电流是否下降,应该是负载加大发电机频率降低所致。
15-05-15 20:05
5楼
编辑
引用
管理
zwjdy
ABB缺相(DC回路的纹波电压太高,1主电源缺相2熔断器熔断)ABB建议在发电机输出安装电抗器,请问降压启动线圈和电抗一样吗?
15-05-21 08:51
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
应该是有干扰了啊
15-05-21 09:23
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
线路上是不是有问题?
15-05-21 09:42