主题:上次项目的调试
点击:1229 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
1053370790
熟悉的地方,离开煤矿八年了,煤矿的设备都必须要达到防爆标准,但第一张图的按钮箱就不合格吧。
15-05-14 09:55
11楼
编辑
引用
管理
17403460
有点恐怖哦。都是防爆的。是炼油车间?
15-05-14 10:39
12楼
编辑
引用
管理
BobMarley
嘎嘎。很明显是本安的呀。
那个触摸屏装在一个隔爆壳体里。按钮线是从PLC控制箱引过来的,本安的。木有问题。
15-05-14 16:02
13楼
编辑
引用
管理
wuyang750
问下楼主 电线防爆没见有什么处理哇 电缆也是普通的?
15-05-14 18:22
14楼
编辑
引用
管理
osp321
右边那几个不锈钢按钮是控制鼠标的,是本安电压控制按钮。
15-05-23 17:45
15楼
编辑
引用
管理
osp321
矿用电缆。
15-05-23 17:45
16楼
编辑
引用
管理
osp321
没问题,电流又不大,没多少热量。水泵电机都有启动器,我们只是控制。
15-05-23 17:47
17楼
编辑
引用
管理
osp321
煤矿井下泵房控制,靠着井下中央变电所。
15-05-23 17:48
18楼
编辑
引用
管理
osp321
按钮在本安腔
15-05-23 17:50
19楼
编辑
引用
管理
坏男孩
楼主触摸屏是什么牌子的
15-05-24 07:48