主题:帮忙看下pid控制程序,没法实现。毕业论文。马上要答辩了。有报酬

点击:1055 回复:12

刚一起动温度很低肯定是全速运行啊
15-05-16 10:11
为什么要用上限/下限呢?直接设一个目标值,由PID 运算后输出加热或冷却就可以了。实际值与目标值偏差越大肯定输出越大的啊!
15-05-16 16:54
你的概念弄错了,pid是全量程范围的,控制±2℃是指控制精度在±2℃之内,控制在±2℃需要调整PID参数。