主题:两线制4~20mA和四线制4~20mA的区别
点击:1366 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1041858828
请教各位师傅如题两线制和四线制4~20ma接到欧姆龙PLCCJ1W一AD081-vl模?块有什么区别
最后修改:
2015/5/12 21:21:15
15-05-12 21:20
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
区别在就信号供电上了
15-05-12 21:23
2楼
编辑
引用
管理
1041858828
我知道四线制需要一个24V的电源,问题是进入PLC的AD模块。我现在也不是很清楚!所以请教各位朋友帮忙了。
15-05-13 04:35
3楼
编辑
引用
管理
买道君
两线制 四线制 压力变送器
只是接线有区别
两线就是将电源线合并在信号线上,这样接线更方便。但是相对于四线制如果采集模块出问题更容易将传感器一波带走。
16-01-05 15:50
4楼
编辑
引用
管理
1041858828
问题已经解决,24V公共短接PLC- ,24+经变送器再接入PLC+。
16-01-05 19:46