主题:fanuc系统,进入加工界面没问题,但是用手转到转子,变频器上报07,系统报9007(过速)往高手指点
点击:456 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
newer2008
如题,求指教。应该是fanuc阿尔法i系统
15-05-12 20:31
1楼
编辑
引用
管理
newer2008
没知道的吗?用手转一下转子就报警,不能定向,定向时也会报警。怀疑错误的进入了位置控制模式而造成的,不知道和参数有有没有关系
15-05-13 08:42
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
没用过该数控系统,没有使用手册吗?没有故障代码解释和排除的说明吗?购买设备时候供应商移交的资料呢?
15-05-13 08:47
3楼
编辑
引用
管理
newer2008
有,查过了,基本没用
15-05-13 09:01
4楼
编辑
引用
管理
newer2008
搞定了,是参数设置出了问题,谢谢大家指导