刚出来没多久的时候,老大做的一个方案,我负责接线,上面用到了一款2000w还是2500w的伺服电机,当时驱动器回来的比较晚些,刚好那几天老大有事回老家了,走前叮嘱我那个驱动器先不要接线,基本完工的时候,课长要通电看下效果,我把老大交代的事情给忘了,看到那个驱动器是三相uvw的,就直接通了三相380v的点,运行了几分钟,"啪"的一声冒出火花,然后驱动器就熄火了。。。事后被老大批了一顿,因为那个伺服说明书上面标注是三相220v的点,而我直接接了380v的。之前没听说过有三相220v的,那次也真是长姿势了。对于烧坏的那个驱动器(蛮贵的,加电机9000多一套,含税将近12000),直接退回供应商,他们又发了一个新的回来了表情
15-05-10 09:08
经验就是在错误中积累的   谢谢分享
15-05-10 10:11
这个刚开始都会犯的。烧点东西就知道怕了
15-05-10 10:15
这个学费交的有点贵,不过又是退人家供货商了
15-05-10 10:20
吃一堑长一智,这就是经验。
15-05-10 10:21
恩,之前那个公司超大规模,供应商大把的,所以什么东西都好说,需要什么资料,什么产品,一个电话供应商屁颠屁颠的都跑来了,现在可不敢了,这个公司1w元以下的东西烧坏了要赔偿10%,超过1w就可以拜拜了表情
15-05-10 10:46
我经常不看变频器的端子就接线,左边rst 结果遇到亚太的,不知道rst在右边,接上去,咔嚓 给炸了。
15-05-10 18:06
还又一次更可笑,我弄的台达a系列的 也是右边是rst 我街上电源,可是启动就报过流,启动就报过流。我以为坏了呢,朋友发现我接错了,我换个地方接,变频器一点事都没有。
15-05-10 18:07
楼主把交代给忘了
接线时看看说明书或者打个电话问一下老大或许就不会了
话又说回来
遇上了才能涨经验!
15-05-10 18:15
经验在工作中积累的啊。
15-05-10 18:37