主题:深圳易驱变频器通电显示ER08
点击:1548 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jx7324788
求助:深圳易驱变频器ED3000通电显示ER08,不能复位,把变频器的主板拆下,用另外一台变频器的主板就可以正常运行了,求助显示ER08故障,怎么修复
最后修改:
2015/5/9 13:24:39
15-05-09 12:41
1楼
编辑
引用
管理
人非草木
Er08,输入电源缺相。
ER07,运行欠压
ER06:停机时过压
ER05:匀速运行中过压
ER04:减速运行中过压
ER03:加速运行中过压
ER02:匀速运行中过流
ER01:减速运行中过流
ER00:加速运行中过流
15-05-10 12:44
2楼
编辑
引用
管理
你好00000
看看电圧检测电路吧
15-05-11 08:50
3楼
管理
455922638
该帖内容不符合相关规定!
16-05-08 11:40
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看运放可能有坏的了。
16-05-08 23:11
5楼
编辑
引用
管理
xczidonghua
主板坏了吧