登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器干扰plc输入
点击:1809 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
juyongjin2005
各位师傅,小弟今天遇到这样一个情况。
我PLC是西门子smart的,变频器是西门子V20。只要两台变频器同时运行,PLC的输入点就在闪。后来我把电机的电源线直接外接,不走线槽。把变频器外部段子不用PLC控制,直接用电线外接倒通控制起停。效果还是和刚才的一样。
不知道啥原因?请哪位帮忙指点一下。接地都完全OK
15-05-08 22:54
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
PLC供电加装电源滤波器,变频器输出加装磁环。
15-05-08 23:20
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
cfg168
在 2015/5/8 23:20:45 发言
【内容省略】
加装的磁环,在哪能买得到呢?
15-05-08 23:26
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
按一楼的方法应该能解决的。主要是变频器运行时产生对PLC的干扰太大,造成成PLC工作不稳定。
15-05-09 06:38
4楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
我能不能把PLC和变频器用两个电空箱安装
15-05-09 07:31
5楼
编辑
引用
管理
你好00000
把变频接地是是
15-05-09 08:31
6楼
编辑
引用
管理
329345277
把动力地和信号地有效的分开试试
15-05-09 08:34
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC电源加滤波器试一下;
15-05-09 09:59
8楼
编辑
引用
管理
wuyang750
plc接地和变频器接地分开
15-05-09 12:38
9楼
编辑
引用
管理
471590275
换个变频器吧 ,我们这就没闪,,开关量会闪没见过 ,,干扰都在模拟量
15-05-09 16:50