主题:用串口调试软件怎么读取S7 200 modbus从站里的数据

点击:2692 回复:3

S7 200程序里已调用modbus从站库 把要通讯的内容放在VB2000开始的10个字里 那么VW2000-VW2018应该对应的40001-40010 要读V区的话应该用的是03的功能码 长度是10个字 那起始地址是多少?
15-05-08 18:29
起始地址就是vb2000的通信地址。
15-05-08 21:29
我用串口调试软件向从站发指令的话应该是发的modbus标准的通讯帧(从站地址+功能码+首地址+数据长度+校验码),现在我是不知道那个首地址该写多少 是2000还是40001还是其他的?
15-05-08 23:15
地址写 00 00
15-05-11 10:20