主题:三菱伺服驱动器Mr-JE-40A接通电源发生报警ALE6.1是什么问题
点击:37032 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
417215773
看手册说强制停止警告那位大神指导一下吗
15-05-07 20:54
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
伺服驱动器的42脚EM2有没有接线?
15-05-07 22:29
2楼
编辑
引用
管理
417215773
没有接线是不是要与Dcom短接起来
15-05-08 08:14
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
15-05-08 09:17
4楼
编辑
引用
管理
你好00000
看看是不是急停有问题
15-05-08 09:36
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看是不是接线问题
15-05-08 09:45
6楼
编辑
引用
管理
417215773
刚打电话三菱客服说要em2短接才不会报警谢谢各位大神
15-05-08 10:29
7楼
编辑
引用
管理
bcbc22222
各位大师: 请教一下MR-JE-200A 接单相电AC220 L1 L3 报警AL10.1 电压不足 这什么原因 谢了