主题:英威腾PLC新建工程出现问题

点击:1530 回复:17

英威腾PLC新建工程出现问题:
1.32和1.33版本在新建工程均出现如下问题:
附件 QQ图片20150507155925.jpg
当点击确定的时候,就出现如下窗口:
附件 QQ图片20150507155942.jpg
请教各位,该如何处理?!
另:我的操作系统是WIN7 64位旗舰版,且咨询过他们客服说这个系统可以的!
备注:当关闭后,工程是建立好了的,但是当双击打开这个工程的时候,就还会出现如下:
附件 QQ图片20150507155942.jpg
无法进行编程啊!!!
最后修改:2015/5/7 16:02:31
15-05-07 16:01
换32位系统试试
15-05-07 21:52
楼主win7 64位的确实可以使用,我使用中偶尔出现这种状况,但不是很频繁。新建工程什么的都可以。要不你试试上网站下载新的安装程序再安下,或者换台计算机试试。
15-05-08 08:35

引用 gk_0 在 2015/5/7 21:52:25 发言【内容省略】

问题我就只有64位的WIN7旗舰版系统啊,而且上面已经装了很多很多软件!舍不得啊!
15-05-08 09:57

引用 tigermu 在 2015/5/8 8:35:58 发言【内容省略】

我已经下载了他们网站上最新的版本了,还是出现这种情况,换系统不是不可以,问题是电脑上已经装了很多软件了,再换系统得一个一个的重新安装啊!这个国产的东东,唉!
15-05-08 09:58
我让英威腾的工程师看一下。
15-05-08 11:27

引用 思南 在 2015/5/8 11:27:53 发言【内容省略】

打了他们400电话,几个工程师都已经转给他们搞软件研发的了,这个问题技术支持工程师解决不了!
15-05-08 14:22
发现很奇怪的现象:如果电脑上没有安装汇川PLC编程软件的话,然后这个时候如果只安装了英威腾PLC编程软件的话,就可以正常使用,一旦安装了汇川PLC编程软件(不管是在英威腾PLC编程软件之前安装还是之后安装)就会出现上述错误!
15-05-12 11:26
备注:上述的现象在XP、WIN7 32位/64位都有出现!
看来并不是操作系统的原因,而是编程软件的原因了!
15-05-12 11:27
坐等英威腾客服解答此问题啊!!!
15-05-19 09:41

上一页下一页