水泵15KW,星三角降压启动.经过如下:装好时可以用,过了一个月跳空开了,查不到问题叫我去处理,不多说,上图.这情况要怎么处理?两个电工都是三年以上的,有劳动局的操作证
附件 20150507_095525.jpg
最后修改:2015/5/11 9:03:22
15-05-07 10:13
大人,此事必有蹊跷!
15-05-07 10:23
为什么还有连接片?
15-05-07 10:54
那不是角形吗何来星三角起动
15-05-07 10:57
不是星三角吗,怎么连片没拆???
15-05-07 11:17
LZ呢,难道是那2个电工加上去的?所以电机跳断路器吗?
15-05-07 11:44
之前可能控制回路有问题,角型星型的接触器都没有闭合,变成直接启动了
15-05-07 11:50
原来可能是直接启动,根本就没有运行星-角启动。
15-05-07 12:18
是不是改成直接启动了? 操作证不就是混,交了钱怎么都得让别人过。
15-05-07 12:29
楼主我也有操作证的,我也不懂的