主题:非额定电流下运行的电机

点击:934 回复:14

普通电机 35kw,运行电流80A,24小时全天运转 已经运转一个月了,没啥情况。非额定下运行,居然没事。
最后修改:2015/5/7 6:13:02
15-05-07 06:12
这是哪产的电机,也感到好奇。
15-05-07 07:15
超载运行,那电机的通风条件如何?工作环境怎样?额定电流多少呢?
15-05-07 07:46
电机温度很重要哦。
15-05-07 08:06
电机温升高不高,电机是什么级别的绝缘?热继整定电流是多少 ?
15-05-07 08:23
只要温度不高就没事,还是那贴:55的160多都没事。
15-05-07 09:37
是啊,对电机影响的就是温度,温度低就没问题。
风机水泵好像不是非得安装热保护,要不热保护应该会动作
15-05-07 11:07
普通电机,电机轴端温度70度,表面温度58度,电机F绝缘
15-05-07 11:14
要多找几只电流表互测一下
15-05-07 14:14
电流大且温度又不高,好东东。
15-05-07 15:28

上一页下一页