主题:西门子200通信连接不上
点击:526 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
504289353
求助各位大师 我有一台西门子200现在通信一直连接不上,电缆是USB\PPI,访问点是micro/win pc/ppicable(ppi),频率9600bps,端口为usb,请问各位前辈是哪里的问题。在此先谢谢各位了
15-05-03 19:08
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你的是SIEMENS原配的USB-PPI,在通讯设置里选USB接口;
如果是国产的,先装好驱动在电脑属性里查看一下是COM几,然后在通讯里选对应的COM口;
15-05-03 19:28
2楼
编辑
引用
管理
tigermu
电缆上的dip开关设置和电脑里的200的通讯设置一致,然后查询200就应该能找到。
15-05-03 20:21
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
上个设置图看看
15-05-03 20:42
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
ZCMY
在 2015/5/3 19:28:53 发言
【内容省略】
还没使过原装的数据线,学习了!
15-05-03 23:05
5楼
编辑
引用
管理
ytthink
国产普通电缆波特率 9.6 19.2k可以
如果是187.5k是连接不上的
15-05-04 09:00
6楼
编辑
引用
管理
秀空
估计是旧的PLC吧,
如果是,要先搞一条原装的来改设置。
15-05-04 12:39