登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:供水实际压力比设定值小

点击:639 回复:7

我的一套恒压供水,实际压力可以跟随设定压力变化,但供水实际压力一直比设定值小一点,频率也没达到最大,大神搭救啊!是用s7-200pid整定和acs510的
15-04-29 07:10
减小微分时间
15-04-29 07:16
减小一点压力稳定也没事,你设定值调高点就可以了,
15-04-29 08:41
标准不一致,检测位置造成偏差,做标定,修正
很常见的问题
15-04-29 08:41
模拟量传输室有误差的
15-04-29 10:29
不是太大就没事,
15-04-29 13:25
既然能恒压,实际设定跟反馈有一定对应关系,说明给定值跟反馈值都有效,仅仅比例出现问题。如程序未动过,仅考虑到仪表老化,plc 0~10v电源失效可能变成0~8v 问题自然很好解释了。
排查问题方法很简单,测量传感器两端电压,已经输出电压是否对应实际值。
在旁边另装一块指针压力表 问题一目了然。
解决问题方法也有两种,不差钱企业直接换换新传感器。对于小区物业那种扣不出钱的,直接增大设定值(系统一定要有额外超压保护电路,要不那天正常了水管爆裂)。
15-04-29 13:37
调变频器的增益系数试试
15-04-29 14:46

工控新闻

更多新闻资讯