1200与电脑链接,通电后rtd模块和aq模块闪红灯,在线诊断说是在线模块与离线模块不符合,但是ai怎么可以?怎么解决,求大神帮办忙
15-04-28 10:07
组态不对吧?
15-04-28 12:09
订货号和系统版本与组态不一致!重新组态即可!
15-04-28 13:07
同意楼上说法
楼主看看实际的型号版本再更换一下模块 就好了。
15-04-28 15:51