主题:额定电流210A,应该用多大的电源线
点击:5717 回复:35
30楼
编辑
引用
管理
kdrjl
提供的数据选呗。这不更省事了嘛。
15-04-29 19:41
31楼
编辑
引用
管理
昊深
十下五,百上二。长期210A最好3*120+2*70
15-04-29 21:05
32楼
编辑
引用
管理
1028410682
保险系数大一点选120平方铜线,一般选情况选95平方,如选70的那是会很热的,每平方2.5安,稳定一点。
15-04-30 07:41
33楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉75平方的就够用了
15-04-30 08:58
34楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
truezhang
在 2015/4/27 22:13:23 发言
【内容省略】
具体看你的温度,如果温度太高的话,比如超过50度的话,我觉得还是3*95+2*50;
如果温度不超过50度的话,选3*70+2*35也可以
但是如果是我,这么大的电流,我还是选3*95+2*50,甚至会选3*120+2*70
宁大勿小!
15-04-30 16:40
35楼
编辑
引用
管理
kdrjl
额定电流210A,工作状态是否是100%呢?如果是95方可以;如果工作不是满的额定值,那70方线未尝不可。当然,我并不反对用更大裕量的电缆。但花钱的问题,不是自己说了算的。