主题:额定电流210A,应该用多大的电源线

点击:5717 回复:35

如题,380V,210A左右是不是要用3X120+2X70,还是其他规格的?这么粗的线想选软一点的,不知哪个型号的比较好。还有种规格的接线是用铜排好,还是用大电流端子好接线进来。谁能提供些相关图片看看,以前没搞过接这么大电流的项目
15-04-27 22:13
120平方
15-04-27 22:32
用不了这么粗的线
15-04-27 22:34
正规的多股铜线,75平方截面就可以了,线长别太长了,小于50m。否则加粗线截面。
15-04-27 22:40
按正规多股铜线,可配95平方毫米的线,若配铝线得需要120平方毫米的线。
15-04-27 23:09
90平就够了,75都要能用(铜芯的哦)
最后修改:2015/4/27 23:13:51
15-04-27 23:11
75铜线  短距离问题不大  95的更可靠一些
15-04-28 03:08
有什计算方法
15-04-28 05:51
用90平方的保险。余量多点好。
15-04-28 06:55
国标只有70的截面,没有75的截面。考虑裕量及差不多的长度选95的。