主题:丹佛斯VLT6000 15KW
点击:659 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ayyu1314
我司有一台丹佛斯VLT6000变频器运行时有咯咯的响声之后报14接地故障
15-04-27 17:52
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
是 relay card 有问题,换了一块就好了
15-04-27 18:33
2楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
请问前辈!什么是继电器卡?
15-04-29 08:25
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
就是那块有霍尔传感器的板子
15-04-29 08:38
4楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
谢谢前辈!我试试看!
15-04-29 08:47