登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:柴油发动机问题
点击:1328 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
A888333
我公司有一台250KW发动机,有几个月没有用了,现在准备用可是柴油机转速达到1500转,电源始终在47HZ上,以前可以调到53HZ的,请问这是为什么?
15-04-24 04:41
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
表不准了吧。继续大油门
15-04-24 05:38
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
这是柴油发电机吧。不是很大。
15-04-24 06:42
3楼
编辑
引用
管理
453414193
以前也遇到过比问题,后来临时用了一下,也没有管它。后来就用的少了。
15-04-24 07:02
4楼
编辑
引用
管理
LL6350
调油门试试 加大油门
15-04-24 08:32
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
发电机也是需要保养的,拆卸发电机马达进行维护碳刷。
15-04-24 09:43
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
没修过,学习了
15-04-24 09:46
7楼
编辑
引用
管理
周电
先确认下那个表正确的,转1410了 一个转了1500,有示波器,测量工频,看是不那个表坏,那么时间运行多久了,启动开始测就不准,
15-04-24 10:15
8楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
看频率表也是按转速指示的,才1410转跟后边转速表1500不符。
15-04-24 10:21
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
看表转速1400多点,频率是不对啊。是不是转速没到还是频率表错误。
15-04-24 11:31