请问各位师傅们,系统里面ET200M模块坏了,请问买新的可以直接代换吗?需要重新组态吗?是不是还需要在硬件上设定地。谢谢!
15-04-23 15:01
新的可以直接代换,不需要重新组态,在硬件上设定地址就可以了,
15-04-23 15:02

引用 9012573 在 2015/4/23 15:02:38 发言【内容省略】

谢谢!
15-04-23 21:09
ET200怎么又要淘汰了????????
15-04-23 21:49
这个型号规格一样就没有问题
15-04-23 22:34
200m后面的个io只占用CPU映像,可以直接更换
15-04-23 23:19
只要通过拨碼开关设定地址即可进行代换。
15-04-24 09:02
定货号要一样的;