还有预留位置吧。
15-04-22 14:31
我厂用的是99年正泰的高压柜,用小车真空断路器的。学习了。
15-04-22 15:42
有左手拉销右手和闸的,只是现在这东西还是有点难找了
15-04-24 23:55
没看清地面是什么?
15-04-25 08:03
这是户内的隔离开关,不能带负荷拉合闸,主要作用是保证高压电器及装置在检修工作时的有明显的断开点,从而保证检修安全,一般的定位锁销是在左边,也有可能你的安装反了
15-04-25 08:32
好多年没见过这玩意了!
15-04-25 08:50
没见过  老柜子搞死人呢
15-04-25 20:41
这个太不安全了,早就淘汰了,用的话最好做个安全网