登录
首页 更多往期体验论坛 西门子LOGO!体验
回帖 发帖
正文

主题:logo!8有像plc中置位、复位的命令吗?

点击:3651 回复:8

用plc的编程思维习惯了,但是没从logo中找到,哪位知道告诉一下。
15-04-21 19:28
有啊 RS SR都可以
15-04-21 20:17
LOGO!中没有置位、复位指令。您可以用RS触发器或脉冲继电器。
LOGO!的编程思路与S7-200等PLC的区别很大。有些编程会变得很简单,如模拟量的标定。另外,时间方面的控制也是LOGO!的强项。
建议您多了解、熟悉各种功能块的含义、用处等。
15-04-22 17:38

引用 甫哥 在 2015/4/22 17:38:23 发言【内容省略】

是的,刚接触logo,所以编程思路要转变。
15-04-22 19:28
刚才模拟了下,用保持接通延时继电器也行,延时时间设为0。
附件 2015-04-22_194957.jpg
15-04-22 19:49
附件 2015-04-22_195745.jpg
看帮助还是rs锁存器更方便,延时时间不用设置了。
15-04-22 19:57
是的,对于这种应用,RS触发器(锁存继电器)是最合适的,并且占用资源最少。根据需要,还可以设置为掉电保持,即“LOGO!断电后 再上电后,可以保持停电前的输出状态(当复位端为低电平时)。
最后修改:2015/4/23 18:59:49
15-04-23 18:55
原来“激活参数保持”是断电保存用的啊,莆哥说了我才注意到。
15-04-24 08:52
不仅仅是RS触发器有此选项,跟多功能块都有此功能。“激活参数保持”后,“保持”的时间不受限制。这一点与“实时时钟”不同,实时时钟有停电时间的限制,不同版本有不同的时间限制。