@Q

引用 知道一点 在 2015/4/22 10:52:05 发言【内容省略】

专用的高速计数卡上面会有这个专用的Z口,它必须是跟ABZ同步扫描的,一般普通的PLC没有特别为这个Z口做设计。
15-04-22 11:10
楼主对这方面研究挺透的啊。学习了。
15-04-22 11:17
可能接触的PLC品牌不同,结论不同。
15-04-22 11:17

2),集电极开路信号,(PNP或者NPN),就是简单的10-24V的ABZ三根线,没有反相信号。注意这个信号有PNP与NPN之分,事实上确实就是三极管放大电路,应该完全对应接收端匹配。例如NPN的编码器配NPN的PLC。早先的半导体放大电路的发展,日本与欧洲各自有所侧重,日本的基本是以NP
15-04-22 12:48

@Q

引用 知道一点 在 2015/4/22 11:17:50 发言【内容省略】

这个倒也是的,我是做编码器的,不是做或者用PLC的,PLC部分还是要请大家多介绍了。
十多年前我刚刚知道Z相的用处也很是高兴过一段时间,以为能帮助用户解决增量编码器的问题,可是后来还是发现z相的用途仍然有限,真正要解决问题的就要换绝对值编码器,转而主推绝对值编码器。但是在PLC用户中对于绝对值编码器的了解不多,也是最近几年才多起来,现在绝大部分的人还是以增量编码器为主,甚至太多人连增量编码器了解都还不多,以为拿一个进口品牌的编码器就怎么样的,那些进口品牌的技术都捂着只能为他们自己服务的,有的甚至在市场上挂的是谬误,只是为卖他们产品。
15-04-22 12:49
讲的很好谢谢了学习了
15-05-26 06:50
讲的很透彻,感谢楼主分享,涨姿势了。
15-08-07 08:24
先收藏,有空在拜读。
15-08-07 09:14
楼主写得很专业,学习了
15-08-07 09:36
收藏了~谢楼主的经验分享~~
15-08-07 15:28