主题:请教一个PLC的通讯问题

点击:454 回复:3

   接触西门子300时间短有些东西不太明白  现在有一台S7-300-2DP的PLC 需要与组态王和8台M440通讯  组态王能够读取和写入变频器的设定值   现在调用了DB14  DB15  DP地址也设定了  由于没电所以没法试  我还需要编写其他吗
15-04-21 01:05
你确定是调用了DB14,15??而不是sfc14,15么
15-04-21 08:49
楼主指的是调用的背景数据块吗表情
最后修改:2015/4/21 14:57:59
15-04-21 14:57
程序已经完成  也试验了是我写错了
谢谢大家的关注
15-05-18 02:56