主题:变频器前面能接漏保吗?
点击:8241 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
中华小熊
我现在用的是深圳市迈凯诺1.5千瓦的变频器,前方60A的带漏保的空气开关。这个空气开关能用吗?会不会出现误动作跳闸啊!我这个配电柜只要带两只9千瓦的电加热,和两台1.5千瓦的水泵,其中一台是变频的。
15-04-18 11:11
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
最好不要用漏开。
15-04-18 11:14
2楼
编辑
引用
管理
719975032
带一台1.5KW变频器能用,如果带3-4台变频器漏保会跳。
15-04-18 11:22
3楼
编辑
引用
管理
中华小熊
谢谢,我只带一台变频器,因为柜子已经到现场了。我突然听见以前的老工人说有变频器跳闸的现象。所以我现在很担心我的会不会跳闸。因为要跳闸的话要去现场调试所以很麻烦的。
15-04-18 11:25
4楼
编辑
引用
管理
steelen
漏电保护器装在变频器前面很容易误跳闸的。
15-04-18 11:49
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不建议装漏保,要不你就经常去送闸了
15-04-18 11:57
6楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
变频器前端安装漏电保护器,一般地说,在刚开始送电时非常容易跳闸,而运行中跳的槪率不大。
15-04-18 12:04
7楼
编辑
引用
管理
uc78
有变频器专用漏保,跟民用不同,漏电保护电流要大于200ma,谁便找一本变频器说明书都会注明
15-04-18 12:16
8楼
编辑
引用
管理
中华小熊
可是我们是末端配电柜,前级配电柜都有漏报。不知道会不会引起其他的漏保跳闸
15-04-18 13:32
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器不要漏保,安装布线要屏蔽和接地。为什么不要漏保呢?因为变频器输出的特性决定,他对外壳有很强的谐波辐射,感应电很强。所以屏蔽和接地是很重要的。
15-04-18 13:40