主题:西门子伺服电机。原电机损坏,新装一个型号一致,但报警显示序列号不正确?如何处理。S120功率模块
点击:2680 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
jun2052054
西门子伺服电机。原电机损坏,新装一个型号一致,但报警显示序列号不正确?如何处理。S120功率模块
15-04-17 16:19
1楼
编辑
引用
管理
jun2052054
在线急等
15-04-17 16:19
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
是用在西门子数控系统上面的吗?
15-04-17 17:25
3楼
编辑
引用
管理
wuyang750
可以打电话问厂家看,不行只能整套换掉
15-04-17 21:09
4楼
编辑
引用
管理
jun2052054
对,在一个铣床上
15-04-20 09:01
5楼
编辑
引用
管理
jun2052054
可能是那个参数设置不对
15-04-20 09:02
6楼
编辑
引用
管理
秀空
估计参数要改。
15-04-20 10:27
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个修改参数不可以吗?
15-04-20 12:46
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
找到驱动器CU_I参数P9,输入1;参数P9906,输入3;参数P9输入0。
先试试看。
15-04-20 12:50
9楼
编辑
引用
管理
hwl123
如还不行的话就要对驱动器进行重新配置了。具体可以参考相对应的系统简明调试手册。