主题:继电器模组,哪位有更好的推荐?
点击:1779 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
op310
动作频繁,应考虑散热
15-04-17 17:09
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
松下的继电器,质量还是很不错的;
三菱FX1N/FX1S的PLC很多内部就是这款继电器;
5A的电流,如果经常烧说明你负载过大或有短路情况;
可以用10A的继电器模块,不过体积比你现在用的要大的多;
15-04-17 18:03
12楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
可以用中间继电器啊
15-04-17 19:23
13楼
编辑
引用
管理
你好00000
你的电磁阀是交流还是直流的?要是直流的可以反并联二极管
15-04-18 08:31
14楼
编辑
引用
管理
cadmeister
有点小啊
15-04-18 08:38
15楼
编辑
引用
管理
1053370790
直流用晶体管,比继电器耐用。
15-04-18 08:42
16楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-04-18 08:46
17楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-04-18 08:50
18楼
编辑
引用
管理
qinhya
看样子,有点小呀!
15-04-18 09:05
19楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
528工控科技
在 2015/4/17 11:06:24 发言
【内容省略】
类似问题不排除设计选型错误,换再好的继电器模组都不好使.
如果是电流引起的烧毁,换大容量的,但体积就没这么小了.
如果是由于动作频率高引起的"烧毁"就换固态的.
如果是感性负载引起的加阻容或二极管或压敏电阻.
15-04-18 16:59