主题:求西门子G130变频器调试参数
点击:3413 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lcx172
有没有对西门子G130变频器了解的,使用增量编码器,给定转速与实际转速是匹配的,会报故障F31118,取消编码器监控后正常。求赐教!
求西门子G130变频器调试参数,增量编码器,90kw变频器用于卷扬机75kw电机。
15-04-16 21:07
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-04-17 10:41
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
编码器的信号没有达到接收的要求和标准。应该使用编码器的专用信号电缆。也就是两两双绞带屏蔽的信号电缆,屏蔽层两端接地。
或者是编码器的联轴器连接有问题。
这个故障与参数无关。