主题:acs510接地故障
点击:2262 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
790693024
奇怪的接地故障,负载反复检查确认都正常,还是不定时的报
15-04-15 21:49
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
如果线破皮振动时而碰壳呢?重点接头处
15-04-15 22:27
2楼
编辑
引用
管理
329345277
ABB变频器对电缆长度是有要求的,你看下参数就知道报接地故障有可能是你电缆有点长。
我一般遇到这个故障确认电缆没有问题的时候我就直接给屏蔽了。
反正我最早屏蔽到现在已经有3年,一直没出问题。
注意:屏蔽后出问题将会出现不给质保了
最后修改:
2015/4/16 9:30:41
15-04-15 22:40
3楼
编辑
引用
管理
790693024
屏蔽会出问题,会损坏模块
15-04-16 06:24
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
在仔细查查,确认下。万一有遗留呢。当初我就是有遗漏,最后在在电机进线口才发现那里有磨损。
15-04-16 15:38
5楼
管理
晋-变频维修
该帖内容不符合相关规定!
15-04-17 15:49
6楼
编辑
引用
管理
790693024
谢谢大家,问题解决了,是旁边的设备漏电所致