10楼
编辑
引用
管理
gf2003129
变频器灰大?
15-04-15 14:23
11楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
主板的可能性很大。
15-04-15 17:17
12楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
主板可以换的。
15-04-15 17:37
13楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
把驱动电容通杀了,看看会不会好。
15-04-15 19:35
14楼
编辑
引用
管理
805709808
查看一下变频器的功率参数吧。
15-04-15 20:16
15楼
编辑
引用
管理
muwu
这个天宇就是阿尔法贴牌的,这GF意为输出短路。量一下GND与ISU、ISV、ISW之间电压,再量下GND与IU、IV、IW之间电压看看。如果正常,把模块换掉看看,模块老化绝缘变差也会报GF警的。