登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器 报 GF
点击:1623 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
yushenlei2008
大家好!
有一台沈阳天宇牌变频器11KW带7.5KW电机报GF ,空载和带5.5KW一下的电机,没有报警。测量霍尔元件没问题,也担心霍尔元件性能下降,把三个都换掉,可是带7.5KW电机还是报GF。请前辈赐教,谢谢!
15-04-15 09:46
1楼
管理
xuzhaokun
该帖内容不符合相关规定!
15-04-15 10:11
2楼
编辑
引用
管理
yushenlei2008
GF 是接地故障
15-04-15 10:29
3楼
编辑
引用
管理
919355607
GF 是电机接地故障
15-04-15 10:32
4楼
编辑
引用
管理
春之娇子
换另外一台7.5KW电机试试。
你说的空载及带5.5KW电机正常,想表达的是负载小一点就正常?
那就同时带个5.5KW电机和2KW电机试试呗。
15-04-15 11:01
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你确定了7.5电机是好的吗?还有电机连接线有没有破皮碰地?
15-04-15 11:01
6楼
编辑
引用
管理
yushenlei2008
找来一台新7.5KW电机也不行
15-04-15 11:18
7楼
编辑
引用
管理
yushenlei2008
对,就是负荷小点就没问题 ,电机没问题的,因为拿相同型号的变频器试过的,可以正常使用的
15-04-15 11:21
8楼
编辑
引用
管理
453414193
换个主板试试。
15-04-15 13:32
9楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
带5.5KW显示电流多少?
15-04-15 14:01