主题:求助上海日普5.5KW变频器开关电源打嗝
点击:1080 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
坏男孩
上海日普5.5KW变频器开关电源打嗝,24V电压实测26V .5V电压2.1-3v 求高手帮助分析一下
15-04-14 22:29
1楼
编辑
引用
管理
jjf810
5伏回路电流大,有器件击穿
15-04-15 09:18
2楼
编辑
引用
管理
jjf810
或者5伏滤波电容失效
15-04-15 09:19
3楼
编辑
引用
管理
lywqj
咸工有讲此类问题
15-04-15 09:23
4楼
编辑
引用
管理
王爷VS勇夫
看看2576那一坨电路是不是有问题
15-04-15 09:46
5楼
编辑
引用
管理
王爷VS勇夫
反馈是15伏
15-04-15 09:47
6楼
编辑
引用
管理
坏男孩
正负15V电压没有
15-04-15 10:50
7楼
编辑
引用
管理
453414193
还是开关电源那一块有问题!负载电路。
15-04-15 13:30
8楼
编辑
引用
管理
坏男孩
启动电压只用15.7V 启动电阻10M 不知道对吗
15-04-15 19:50
9楼
编辑
引用
管理
坏男孩
我想在原有启动电阻上并一直200K电阻,不知道可以吗
15-04-15 20:32