主题:安川伺服的问题
点击:990 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
雨绵绵
安川伺服的硬接线基极封锁这个状态应该怎样解除?在线等,谢谢
15-04-14 14:08
1楼
编辑
引用
管理
zixisheng
使能OFF的情况下,先使/HWBB1 /HWBB2 置ON,然后使能ON就好了。