登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:开关电源一会儿工作一会儿不工作问题

点击:6112 回复:19

1.开关电源进线段电压正常,出线端不接线,可以正常上电,量出线端子,电压,指示灯均正常;
然后接上出线端,推上出线端的保险丝,一切正常;
2.但是提前接上出线端,推上保险丝,再上电,就不正常了,OUTPUT灯不亮; 然后这个时候拆掉出线端线,上电,电源仍然不能正常工作!
3.这个时候DC只带进线端线,上电不正常;  但是过很大一段时间才可以上电正常;然后接上出线端的线,推上保险丝一切正常; 然后再断电重启,又不正常了;如此循环;
搞不清楚是接线的问题还是电源本身有问题了
15-04-14 10:20
应该是开关电源本身有问题
15-04-14 10:55
现在的开关电源的设计,已经不像以前技术落后的时代,只能是供应电能而已了。
随着技术进步和发展,电子线路设计的技术也在发展,部分开关电源已经拥有输出短路检测,输出负载检测,输出极性检测,极性反接保护,过流过压检测等等手段为了保护自身不被轻易损坏的技术。
楼主去找一个低电压大功率的灯泡接开关电源的输出端试试,看是不是开关电源自身的问题。
15-04-14 11:07
带个功率小些的负载试下;如果也不行,就是电源坏了;
如果可以,则可能是负载过大或短路了;
15-04-14 12:43
负载多大,电源功率多大,开关电源有时启动会困难一点
15-04-14 13:16
都没看你说开关电源容量多大?负载多大?还有负载侧的线路你检查了吗?
15-04-14 13:26
我也遇到过这样的问题、白思不得其解
15-04-14 15:06
负载有短路的地方吧。
15-04-14 19:22
应该是负载有短路现象。楼主仔细检查下负载看看哪里有这种可能。
15-04-14 19:30
请用正规明纬,功率放大点
15-04-14 20:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯