主题:看看这个该怎么编程,S7300的

点击:395 回复:4

附件 QQ截图20150412132006.jpg
我想给这个运算加个条件。比如按动按钮才开始这个运算该怎么编程?也可以理解为给这个运算加个条件,只有按下按钮才开始计算结果?谢谢各位了。
15-04-12 13:24

引用 tqm291261499 在 2015/4/12 13:24:35 发言【内容省略】

A I0.0
JCN LBL1
L DB88.DBW86
ITD
DTR
L 7.0
/R
LBL1:
Good Luck~
15-04-12 13:28
大哥,谢谢你了,能给解释下JCN LBL1是什么意思不?我看了手册JCN是RLO=0时跳转后面的LBL1是什么意思?
15-04-12 14:11
刚试了你的这个指令提示LBL1没有定义?新手呵呵。帮忙解答下谢谢
15-04-12 14:16

引用 tqm291261499 在 2015/4/12 14:16:31 发言【内容省略】

新手能去看看手册不?
Good Luck~