登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教:临时用电400V铠装电缆埋深多少?
点击:3365 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
40538
GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
15-04-11 10:55
1楼
编辑
引用
管理
40538
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
规定也是0.7M
Q_SY1244-2009《临时用电安全管理规范》
15-04-11 11:06
2楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
这是设问句啊,自问自答,有病得治
15-04-11 11:35
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你说的是固定埋设方式,监时的没有固定标准的,不危及安全用电就好
15-04-11 11:50
4楼
编辑
引用
管理
40538
因为不清楚要按照哪个标准来所以问。我们埋深一般不够,和环境有关。
15-04-11 12:10
5楼
编辑
引用
管理
40538
因此问题我被罚款200元,躺着也中枪。好吧,按照70CM埋。
15-04-11 12:11
6楼
编辑
引用
管理
40538
危及不危及检查的和领导说了算。人家说:危及安全了。干脆直接埋0.7M得了。
到时候直接刨断了换新的。一月一换。
15-04-11 12:13
7楼
编辑
引用
管理
weixiu123
学习一下 省的罚款啊
15-04-11 12:43
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个是有要求的!、
0.7m是最低标准
15-04-11 15:46
9楼
编辑
引用
管理
谷神星
书上有哇70cm
15-04-12 09:03
上一页
下一页
工控新闻
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
更多新闻资讯