楼主
编辑
引用
管理
247373545
很多情况长距离都会有各式各样的问题,如果变频器的输出端到电机距离很远会不会有什么影响呢?为啥会有这样影响~?共同讨论下。
15-04-09 14:15
1楼
编辑
引用
管理
szhenlong
现代变频器的智能化就是能检测记忆电动机的主要参数以实现理想的Vf控制或矢量控制,但还没有达到能识别是电缆还是电机
消耗或反馈的信息。过长的电缆会影响变频器的性能。
15-04-09 14:59
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你说的长距离是多长呢?
变频器输出到电机的线太长,
1.电压降变大,可加粗电缆改善
2.因为变频输出含有大量的高次谐波所以,漏电流加大,可降低载波频率 参数,来改善
3.对周围产生电磁干扰,可把电缆放在金属管中,或使用屏蔽电缆 来改善
15-04-09 16:14
3楼
编辑
引用
管理
247373545
80米长。4平方的线子,4.5kw的小电机。
15-04-09 16:42
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你先用三相380V的试运行下,测末端压降多少?
15-04-09 19:53
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
不长,1000米以外算长
15-04-09 20:43
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
过长要加装正弦波滤波器了,
15-04-09 23:35
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
超过50m,就要加装输出电抗器,这么小功率的电机,应该把变频器和电机放在一起为好。装置占不了多少地方的。
15-04-10 07:23
8楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
80米不算长,变频器有输出长度限制,大概500米。
15-04-10 07:59
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
距离太远对别的设备可能有干扰
15-04-10 08:13